Управление сервами с МК — различия между версиями

Материал из roboforum.ru Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая: == Использование аппаратного генератора ШИМ на МК == Самый простой но не всегда подходящий способ упра...)
 
(Использование аппаратного генератора ШИМ на МК)
Строка 1: Строка 1:
 
== Использование аппаратного генератора ШИМ на МК ==
 
== Использование аппаратного генератора ШИМ на МК ==
 
Самый простой но не всегда подходящий способ управления сервой - задействовать аппаратный ШИМ-контроллер МК. Преимущество такого подхода - нулевая дополнительная вычислительная нагрузка на МК, однако часто это бывает невозможно по одной из следующих причин:
 
Самый простой но не всегда подходящий способ управления сервой - задействовать аппаратный ШИМ-контроллер МК. Преимущество такого подхода - нулевая дополнительная вычислительная нагрузка на МК, однако часто это бывает невозможно по одной из следующих причин:
- Слишком много сервоприводов, у МК нет столько встроенных ШИМ-генераторов;
+
* Слишком много сервоприводов, у МК нет столько встроенных ШИМ-генераторов;
- ШИМ-генераторы уже заняты для управления драйвером двигателей;
+
* ШИМ-генераторы уже заняты для управления драйвером двигателей;
- Заняты таймеры на базе которых работают встроенные ШИМ-генераторы;
+
* Заняты таймеры на базе которых работают встроенные ШИМ-генераторы;
  
 
== Программная генерация ШИМ ==
 
== Программная генерация ШИМ ==

Версия 11:54, 9 марта 2008

Использование аппаратного генератора ШИМ на МК

Самый простой но не всегда подходящий способ управления сервой - задействовать аппаратный ШИМ-контроллер МК. Преимущество такого подхода - нулевая дополнительная вычислительная нагрузка на МК, однако часто это бывает невозможно по одной из следующих причин:

  • Слишком много сервоприводов, у МК нет столько встроенных ШИМ-генераторов;
  • ШИМ-генераторы уже заняты для управления драйвером двигателей;
  • Заняты таймеры на базе которых работают встроенные ШИМ-генераторы;

Программная генерация ШИМ

Часто вместо аппаратного генератора приходится по вышеуказанным причинам делать программную реализацию ШИМ-генератора. Существует несколько подходов к этой задаче, которые будут рассмотрены ниже.

Без использования таймера

Самый простой и наименее приемлимый вариант - сделать основной цикл программы с частотой 50Гц и где-то в этом цикле выдавать в нужный порт 1, потом ждать от 1 до 2мс и после выдавать в этот порт 0. Очевидные недостатки - не всегда основной цикл удобно делать такой длительности и время пока мы ждем никак не используется, а из-за этого мы можем пропустить важные события, как то прием информации через UART или важное прерывание.

С использованием таймера, вариант 1

Наиболее удобным представляется использование таймера для генерации программного ШИМ. Для этого надо повесить прерывание на переполнение счетчика, установить частоту его срабатывания равной частоте дискретизации ШИМ-сигнала (то есть если нам надо 100 возможных положения сервопривода, тогда мы должны попадать в прерывание каждые 1/100мс=10мкс, то есть при частоте 16МГц это каждые 160 тактов). Внутри прерывания обеспечиваем счетчик, который обнуляем каждые 20мс, то есть 20'000*16=320'000 тактов. А теперь в каждые 320 тактов внутри прерывания мы можем управлять 2 сервоприводами, вначале мы устанавливаем выходы обоих сервоприводов в 1, затем ждем 1мс (160 тактов), затем ждем нужное количество тактов в зависимости от требуемого положения, затем выставляем в порт 0.

С использованием таймера, вариант 2

Еще одна схема с использованием таймера основывается на подготовленной заранее таблице из 256 значений порта, которые соответствуют тому, что должно выдаваться на сервопривод. В этом случае вешаем таймер на частоту вызова 1/256мс (16000/256=62.5такта), так же ставим счетчик обнуляемый каждые 20мс и как только он выставился в 0 выдаём в нужный порт 0xFF, ждем 1мс (256 тактов), а потом начинаем выдавать в порт 256 значений, которые мы заранее подготовили.