ORFA Servo driver — различия между версиями
Setar (обсуждение | вклад) (→Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M32-D в 1200мс) |
Vooon (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Open Robotics]] | [[Категория:Open Robotics]] | ||
+ | {{устаревшая статья}} <!-- OR-AVR-M32-D --> | ||
== Коротко об управлении сервоприводами == | == Коротко об управлении сервоприводами == | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
Количество управляемых сервоприводов — 16 для драйвера с UID=0x31, 32 для драйвера с UID=0x30. | Количество управляемых сервоприводов — 16 для драйвера с UID=0x31, 32 для драйвера с UID=0x30. | ||
+ | |||
+ | Для OR-AVR-M32-D установлено следующеее соответствие между номерами серво и портами ввода-вывода: | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Номер серво | ||
+ | !Порт вывода | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |PORTA.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |PORTA.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |PORTA.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |PORTA.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |PORTA.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |PORTA.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |PORTA.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |PORTA.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |PORTC.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |PORTC.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |PORTC.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |PORTC.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |PORTB.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |PORTB.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |PORTD.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |PORTD.4 | ||
+ | |} | ||
Типы запросов (регистр, данные…): | Типы запросов (регистр, данные…): | ||
Строка 16: | Строка 72: | ||
== Примеры == | == Примеры == | ||
+ | '''ВНИМАНИЕ! Все команды должны оканчиваться переводом строки, который означает окончание команды и передачу её на исполнение!''' | ||
=== Включаем 2й и 3й порты OR-AVR-M32-D для управления сервоприводами === | === Включаем 2й и 3й порты OR-AVR-M32-D для управления сервоприводами === | ||
Строка 32: | Строка 89: | ||
=== Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M32-D в 1200мс === | === Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M32-D в 1200мс === | ||
− | |||
Запрос: | Запрос: | ||
Строка 47: | Строка 103: | ||
=== Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M128-S в 1200мс === | === Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M128-S в 1200мс === | ||
− | |||
Запрос: | Запрос: |
Текущая версия на 12:12, 5 февраля 2010
Содержание
Коротко об управлении сервоприводами
Модельные (RC) сервоприводы управляются прямоугольными сигналами частотой 50Гц и скважность (временем, которое на линии высокое напряжение) от 1 до 2мс. Поэтому не зная характеристик конкретного подключенного сервопривода часто приходится говорить о положении сервопривода, указывая лишь скважность управляющего сигнала. Например, 1200мкс, это означает что если сервопривод поворачивается на угол <math>\pm 75^\circ</math> при управляющих сигналах 1мс и 2мс соответственно, тогда 1200мкс соответствует примерно <math>-75^\circ + \frac{2 \cdot 75^\circ (1200-1000)}{2000-1000} = -45^\circ</math>.
Драйвер сервоприводов
Драйвер позволяющий управлять сервоприводами, подключенными к портам RoboGPIO или RoboServo, в зависимости от контроллера.
В этом драйвере всегда 2 регистра. Далее будем считать, что начальный регистр этого драйвера — XX, второй регистр YY.
Количество управляемых сервоприводов — 16 для драйвера с UID=0x31, 32 для драйвера с UID=0x30.
Для OR-AVR-M32-D установлено следующеее соответствие между номерами серво и портами ввода-вывода:
Номер серво | Порт вывода |
---|---|
0 | PORTA.0 |
1 | PORTA.1 |
2 | PORTA.2 |
3 | PORTA.3 |
4 | PORTA.4 |
5 | PORTA.5 |
6 | PORTA.6 |
7 | PORTA.7 |
8 | PORTC.7 |
9 | PORTC.6 |
10 | PORTC.5 |
11 | PORTC.4 |
12 | PORTB.3 |
13 | PORTB.2 |
14 | PORTD.5 |
15 | PORTD.4 |
Типы запросов (регистр, данные…):
XX M1 M2
— с помощью побайтовой маски M1 M2 установить, какие сервоприводы включить, а какие выключить. (для драйвера OR-AVR-M32-D (с UID=0x31), а для драйвера OR-AVR-M128-S (с UID=0x30) все порты сервоприводов всегда включены).YY [{aa} {bb} {cc}]*
— установить положения сервоприводов (сервопривод {aa} в положение 0x{bb}{cc}).
Примеры
ВНИМАНИЕ! Все команды должны оканчиваться переводом строки, который означает окончание команды и передачу её на исполнение!
Включаем 2й и 3й порты OR-AVR-M32-D для управления сервоприводами
Запрос:
L40 S40 10 0C 00 P
Ответ:
L40 SWAAAP
Разбор:
- Первый запрос — L40 — установить адрес локального устройства в 0x40. Ответ — L40 — адрес установлен. (Можно не делать, если вы уже установили адрес локального устройства ранее).
- Второй запрос — S40 10 0C 00 P — отправим в устройство 0x40 номер регистра 10 и маску 0C 00 — установить как выходы для управления сервоприводами порты 2 и 3, P — конец запроса. Ответ: SW — начали запись в устройство, AAA — подтверждения записи 3 байт в устройство, P — конец ответа.
Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M32-D в 1200мс
Запрос:
L40 S40 11 02 04B0 P
Ответ:
L40 SWAAAP
Разбор:
- Первый запрос — L40 — установить адрес локального устройства в 0x40. Ответ — L40 — адрес установлен. (Можно не делать, если вы уже установили адрес локального устройства ранее).
- Второй запрос — S40 11 02 04 B0 P — отправим в устройство 0x40 номер регистра 17(0x11) — установить положение сервоприводов и номер + положение сервопривода 02 04B0 (сервопривод 0x02, положение 0x04B0 = 1200мс), P — конец запроса. Ответ: SW — начали запись в устройство, AAA — подтверждения записи 3 байт в устройство, P — конец ответа.
Установим положение 2-го сервопривода OR-AVR-M128-S в 1200мс
Запрос:
L40 S40 0D 02 04B0 P
Ответ:
L40 SWAAAP
Разбор: Аналогично предыдущему примеру, просто стартовый регистр драйвера сервоприводов в этом контроллере 0x0C.