AVR:ШИМ — различия между версиями

Материал из roboforum.ru Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Пример реализации ШИМ на классическом асемблере AVRstudio (для Atmega8))
м (Пример реализации ШИМ на классическом асемблере AVRstudio (для Atmega8))
Строка 655: Строка 655:
  
  
{{autor|bodja|email=bodja74@mail.ru|www=http://telepribor.narod.ru/|ext_profile=http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=9984}}
+
{{autor|bodja|bodja74|email=bodja74@mail.ru|www=http://telepribor.narod.ru/|ext_profile=http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=9984}}

Версия 23:43, 26 июля 2007


Введение

В данной статье детально рассматривается назначение регистров и битов таймеров/счетчиков Т1 и Т2 и реализация аппаратного ШИМ для контроллеров ATmega8 и ATmega16.

Аппаратная реализация ШИМ дает безусловные преимущества перед программной,так как разгружает процессор как лишним и громоздким кодом, так и временем на его обслуживание, а также дает больше возможностей использования работы с ШИМ. Достаточно провести инициализацию таймер/счетчика (занести необходимые значения в регистры используемые таймер/счетчиком) как таймер/счетчик может работать независимо от процессора, соответственно процессор может заниматься другими задачами,только иногда обращаясь в необходимый момент для корректировки или изменения режима или получения результатов от таймер/счетчика.

Также в статье приводятся в качестве примера простые исходники по реализации аппаратного ШИМ.

Описание флагов прерываний

T1 может генерировать прерывание при наступлении:

  1. переполнения счетного регистра TCNT1;
  2. при равенстве счетного регистра TCNT1 и регистра сравнения OCR1A и OCR1B (по отдельности для каждого регистра);
  3. при сохранении счетного регистра в регистре захвата ICR1.

T2 может генерировать прерывание при наступлении:

  1. переполнения счетного регистра TCNT2;
  2. при равенстве счетного регистра TCNT2 и регистра сравнения OCR2.

Флаги всех прерываний находится в регистре TIFR,а разрешение/запрещение прерываний в регистре TIMSK.

Разряды регистра TIMSK
Регистр 7 6 5 4 3 2 1 0
TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0* TOIE0
  • OCIE2 - Флаг разрешения прерывания по событию "совпадение" таймера/счетчика Т2
  • TOIE2 - Флаг разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
  • TICIE1 - Флаг разрешения прерывания по событию "захват" таймера/счетчика Т1
  • OCIE1A - Флаг разрешения прерывания по событию "совпадение А" таймера/счетчика Т1
  • OCIE1B - Флаг разрешения прерывания по событию "совпадение В" таймера/счетчика Т1
  • TOIE1 - Флаг разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т1
  • OCIE0* - Флаг разрешения прерывания по событию "совпадение" таймера/счетчика Т0 (* - отсутствует в ATmega8)
  • TOIE0 - Флаг разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т0

Для индикации наступления прерываний от таймеров/счетчиков Т0,Т1,Т2 предназначен регистр флагов прерываний TIFR. При наступлении какого либо события соответствующий флаг регистра TIFR устанавливается в "1". При переходе на подпрограмму обработки прерывания он аппаратно сбрасывается в "0".Также любой флаг может быть сброшен в "0" программно путем записи в него "1"

Разряды регистра TIFR
Регистр 7 6 5 4 3 2 1 0
TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0
  • OCF2 - Флаг прерывания по событию "совпадение" таймера/счетчика Т2
  • TOV2 - Флаг прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
  • ICF1 - Флаг прерывания по событию "захват" таймера/счетчика Т1
  • OCF1A - Флаг прерывания по событию "совпадение А" таймера/счетчика Т1
  • OCF1B - Флаг прерывания по событию "совпадение В" таймера/счетчика Т1
  • TOV1 - Флаг прерывания по переполнению таймера/счетчика Т1
  • OCF0 - Флаг прерывания по событию "совпадение" таймера/счетчика Т0
  • TOV0 - Флаг прерывания по переполнению таймера/счетчика Т0

Описание работы тайтер/счетчика Т1 в контроллере ATmega8/16

Шеснадцатиразрядный таймер/счетчик Т1 может использоватся для формирования временных интервалов, подсчета количества внешних сигналов, и для генерации сигналов с ШИМ разной скважности и длительности на выводах OC1A и OC1B. Кроме того по внешнему сигналу с вывода ICP1 или от аналогового компаратора, Т1 может сохранять свое текущее состояние в отдельном регистре захвата ICR1.

Разряды регистров TCCR1A:TCC1B:TCNT1:OCR1A:OCR1B:ICR1
Регистр 7 6 5 4 3 2 1 0
TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1BO FOC1A FOC1B WGM11 WGM10
TCCR1B ICNC1 ICES1 * WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
TCNT1:H R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
TCNT1:L R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
OCR1A:H R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
OCR1A:L R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
OCR1B:H R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
OCR1B:L R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
ICR1:H R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
ICR1:L R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Каждый 16-разрядный регистр физически размещается в двух 8-разрядных регистрах поэтому при чтении записи в них нужно выполнить две операции. При записи первым загружается старший байт потом младший,при чтении наоборот сначала младший прочитывается потом старший.

TCCR1A:TCCR1B - 8-разрядные регистры управления таймером/счетчиком Т1

TCNT1 - 16-разрядный счетный регистр таймера/счетчика Т1. Взависимости от режима работы содержимое этого регистра обнуляется,инкрементируется(увеличивается значение на 1) или декрементируется(уменьшается значение на 1) по каждому импульсу тактового сигнала таймера/счетчика.

OCR1A:OCR1B - 16-разрядные регистры сравнения

ICR1 - 16-разрядный регистр захвата,сохраняет значение TCNT1 при подаче активного фронта сигнала на вывод ICP1 или по сигналу от компаратора.

Назначение битов

COM1A1:COM1A0:COM1B1:COM1B0 - Эти разряды определяют поведение вывода OC1A:OC1B при совпадении значения счетного регистра TCNT1 и регистра сравнения OCR1A:OCR1B

FOC1A:FOC1B - Эти разряды служат для прнудительного изменения состояния вывода OC1A:OC1B

ICNC1 - Разряд управления схемой помех,если бит равен "0" захват будет по первому активному фронту, если "1" захват будет после четвертой одинаковой выборки сигнала захвата.

ICES1 - Разряд выбора активного фронта сигнала,если его значение равно "0", сохранение счетного регистра TCNT1 в регистре захвата OCR1 будет по спадающему фронту сигнала, если "1" по нарастающему.

WGM13:WGM12:WGM11:WGM10 - Эти разряды определяют режим работы таймера/счетчика Т1

CS22:CS21:C20 - Разряды, определяющие источник тактового сигнала таймера/счетчика Т1.

Выбор режима работы таймера/счетчика Т1
WGM23 WGM22 WGM21 WGM20 Режим работы Модуль счета (TOP)
0 0 0 0 Normal $FFFF
0 0 0 1 Phase correct PWM

8-разрядный

$00FF
0 0 1 0 Phase correct PWM

9-разрядный

$01FF
0 0 1 1 Phase correct PWM

10-разрядный

$03FF
0 1 0 0 CTC (сброс при совпадении) OCR1A
0 1 0 1 Fast PWM

8-разрядный

$00FF
0 1 1 0 Fast PWM

9-разрядный

$01FF
0 1 1 1 Fast PWM

10-разрядный

$03FF
1 0 0 0 Phase and Freguensy Correct PWM ICR1
1 0 0 1 Phase and Freguensy Correct PWM OCR1A
1 0 1 0 Phase correct PWM ICR1
1 0 1 1 Phase correct PWM OCR1A
1 1 0 0 CTC (сброс при совпадении) ICR1
1 1 0 1 Зарезервировано *
1 1 1 0 Fast PWM ICR1
1 1 1 1 Fast PWM OCR1A
Выбор источника тактового сигнала
CS12 CS11 CS10 Источник тактового сигнала
0 0 0 Таймер/счетчик остановлен
0 0 1 slk
0 1 0 slk/8
0 1 1 slk/64
1 0 0 slk/256
1 0 1 slk/1024
1 1 0 Таймер/счетчик подключен к выводу Т1 контроллера

Счет осуществляется по спадающему фронту импульсов

1 1 1 Таймер/счетчик подключен к выводу Т1 контроллера

Счет осуществляется по нарастающему фронту импульсов

Режим Normal

Самый простой режим работы Т1. По каждому импульсу тактового сигнала происходит инкремент счетного регистра TCNT1 (увеличение значения на 1). При переходе через значение $FFFF модуля счета (ТОР) возникает переполнение и вследующем такте начинается счет со значения $0000, в этот же момент устанавливается флаг TOV1=1 в регистре TIFR, и может быть сгенерировано прерывание если установлен флаг TOIE1=1 в регистре TIMSK. Для того, чтобы сгенерировать сигна заданной частоты в этом режиме необходимо записать в разряды COM1A1=0:COM1A0=1 для вывода OC1A или COM1B1=0:COM1B0=1 для вывода OC1B контроллера.

Кроме того по каждому такту происходит сравнение счетного регистра TCNT1 и регистра сравнения OCR1A:OCR1B, при совпадении устанавливается флаг прерывания OCF1A=1:OCF1B=1 и если разряд OCIE1A=1:OCIE1B=1 регистра TIMSK генерируется прерывание. В тот же момент может быть изменено состояние вывода OC1A:OC1B в зависимости от установок битов COM1A1:COM1A0:COM1B1:COM1B0.

Поведение вывода ОС1A при совпадении
COM1A1 COM1A0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1A
0 1 Состояние вывода меняется на противоположное

(только в режимах Normal и CTC)

1 0 "Вывод сбрасывается "0"
1 1 "Вывод устанавливается "1"
Поведение вывода ОС1B при совпадении
COM1B1 COM1B0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1B
0 1 Состояние вывода меняется на противоположное

(только в режимах Normal и CTC)

1 0 "Вывод сбрасывается "0"
1 1 "Вывод устанавливается "1"

Режим СТС (сброс при совпадении)

В этом режиме Т1 работает по такому же принципу как и в режиме Normal. Отличие заключается в том, что максимально возможное значение счетного регистра TCNT1 ограничивается значением регистра сравнения OCR1A или ICR1 (смотрите таблицу выбора режима таймер/счетчика). При достижении TCNT1 значения OCR1A или ICR1, значение TCNT1 обнуляется в TCNT1=$0000 В этот же момент устанавливается флаг TOV1=1 COM1A1:COM1A0:COM1B1:COM1B0 Опрелеляют поведение вывода ОС1A:OC1B при совпадении.

Поведение вывода ОС1A при совпадении
COM1A1 COM1A0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1A
0 1 Состояние вывода меняется на противоположное

(только в режимах Normal и CTC)

1 0 "Вывод сбрасывается "0"
1 1 "Вывод устанавливается "1"
Поведение вывода ОС1B при совпадении
COM1B1 COM1B0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1B
0 1 Состояние вывода меняется на противоположное

(только в режимах Normal и CTC)

1 0 "Вывод сбрасывается "0"
1 1 "Вывод устанавливается "1"

Режим Fast PWM (быстродействующий ШИМ)

С помощью этого режима можно генерировать высокочастотный сигал ШИМ. Принцип и порядок работы не отличается от режима Normal, кроме наличия двойной буферизации регистра OCR1A:OCR1B, благодаря которому исключается появление несиметричных импульсов сигнала, а также отличается поведением выводов ОС1A:OC1B (смотрите таблицу).

Поведение вывода ОС1A при совпадении
COM1A1 COM1A0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1A
0 1 Зарезервировано
1 0 Сбрасывается в "0" при прямом счете ,когда TCNT1=OCR1A,

устанавливается "1" при обнулении TCNT1=$0000

1 1 Устанавливается в "1" при прямом счете ,когда TCNT1=OCR1A,

сбрасывается "0" при обнулении TCNT1=$0000

Поведение вывода ОС1B при совпадении
COM1B1 COM1B0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1B
0 1 Зарезервировано
1 0 Сбрасывается в "0" при прямом счете ,когда TCNT1=OCR1B,

устанавливается "1" при обнулении TCNT1=$0000

1 1 Устанавливается в "1" при прямом счете ,когда TCNT1=OCR1B,

сбрасывается "0" при обнулении TCNT1=$0000

Режим Phase Correct PWM (ШИМ с точной фазой)

Отличие этого режима от предыдущих заключается в том, что счетный регистр работает как реверсивный счетчик. Так как этот режим рекомендуется Атмел как наиболее подходящий для регулировки двигателей, мы его рассмотрим наиболее подробно. При достижении счетным регистром TCNT1 значения модуля счета (ТОР) (или значения регистра ICR1 или значения регистра OCR1A, смотрите таблицу выбора режима таймер/счетчика), происходит изменение направления счета. При достижении счетным регистром TCNT1 минимального значения ($0000) также происходит изменение направления счета и в тот же момент устанавливается флаг прерывания TOV1 регистра TIFR. Так же при равенстве содержимого счетного регистра TCNT1 и регистра сравнения OCR1A:OCR1B ,устанавливается флаг OCF1A:OCF1B регистра TIFR и изменяется состояние вывода OC1A:OC1B,согласно таблице.


Поведение вывода ОС1A при совпадении
COM1A1 COM1A0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1A
0 1 Зарезервировано
1 0 Сбрасывается в "0" при прямом счете, когда TCNT1=OCR1A

устанавливается "1" при обратном,когда TCNT1=OCR1A

1 1 Устанавливается в "1" при прямом счете, когда TCNT1=OCR1A,

сбрасывается "0" при обратном,когда TCNT1=OCR1A

Поведение вывода ОС1B при совпадении
COM1B1 COM1B0 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС1B
0 1 Зарезервировано
1 0 Сбрасывается в "0" при прямом счете, когда TCNT1=OCR1B

устанавливается "1" при обратном, когда TCNT1=OCR1AB

1 1 Устанавливается в "1" при прямом счете, когда TCNT1=OCR1B,

сбрасывается "0" при обратном, когда TCNT1=OCR1B

Во избежание несимметричных выбросов во время записи значения в регистр OCR1A:OCR1B, в этом режиме реализована двоиная буферизация записи. Благодаря этому действительное изменение значения регистра изменяется в момент достижения счетным регистром TCNT1 значения модуля счета (ТОР) (или значения регистра ICR1 или значения регистра OCR1A смотрите таблицу выбора режима таймер/счетчика). Поэтому в самом начале, при инициализации таймер/счетчика вывод ОС1A:OC1B не изменит свое состояние при совпадении до тех пор, пока регистр не достигнет значения (ТОР).

Пример реализации ШИМ (T1) на графическом асемблере AlgorithmBuilder (для Atmega8)

1. Создаем новый проект в среде AlgorithmBuilder

2. Входим в настройки и инициализируем стек(выбираем закладку SP и нажимаем кнопку ОК)

Avr pwm ab 1.png

3. Присваеваем значение $E0 регистру OCR1A и значение $10 регистру OCR1B (операции как макрокоманды ,нажать кнопку F2)

Avr pwm ab 2.png

Avr pwm ab 3.png

4. Входим в настройки и выбираем закладку Timer1, и делаем настройку таймер/счетчика как на рисунках(выбираем тактовую частоту Т2 равную частоте процессора СК, режим Phase correct PWM (8 bit, равно периоду ШИМ 256Х2 в тактах Т1) и сброс вывода ОС2 в "0" при прямом счете и установку в "1" при обратном, а также подключаем порты к таймер/счетчику 1->DDRB.1 и 1->DDRB.2).

5. Делаем пустой цикл по кругу.

Пример реализации ШИМ (T1) на классическом асемблере AVRstudio (для Atmega8)

<source lang="asm">

PWM
bodja
telepribor.narod.ru
bodja74@mail.ru

.include "m8def.inc"

Variable Declarations

.def tempH = r16  ; присваиваем регистру R16 имя tempH .def tempL = r17  ; присваиваем регистру R17 имя tempL


.dseg  ; сегмент ОЗУ

.eseg  ; сегмент ЕЕПРОМ

.cseg  ; сегмент программы

.org 0

PROG: ldi r16,$04  ; Инициализируем стек

               out SPH,r16
               ldi r16,$5F
               out SPL,r16
               ldi tempH,$00           ; Заносим значение $00E0 в регистр OCR1A 
               out OCR1AH,tempH
               ldi tempL,$E0           ;
               out OCR1AL,tempL
               ldi tempH,$00           ; Заносим значение $0010 в регистр OCR1A  
               out OCR1BH,tempH
               ldi tempL,$10           ;
               out OCR1BL,tempL 
               ldi tempL,$A1           ; инициализация таймер/счетчика Т1
               out TCCR1A,tempL
               ldi tempL,$01
               out TCCR1B,tempL
               sbi DDRB,1              ; подключаем вывод PB1 к таймер/счетчику Т1
               sbi DDRB,2              ; подключаем вывод PB2 к таймер/счетчику Т1

end: rjmp end  ; пустой цикл </source>


После программирования контроллера на выводе ОС1A должны быть прямоугольные импульсы "1"=448 мксекунды "0"=32 мксекунд и для вывода ОС1B должны быть прямоугольные импульсы "1"=32 мксекунды "0"=448 мксекунд. На рисунке расмотрено поведение вывода ОС1A при присвоении значения $E0(240) регистру OCR1A и поведение вывода ОС1B при присвоении значения $10(240) регистру OCR1B

Avr pwm t 1.png

Описание работы тайтер/счетчика Т2 в контроллере ATmega8/16

Т2 может использоваться для отсчета временных интервалов, как счетчик внешних событий и для генерации сигналов широтно - импульсной модуляции(ШИМ) фиксированной разрядности с выводом сигнала на вывод ОС2 контроллера. Кроме того есть возможность работы в асинхронном режиме используя внешний кварц на выводах TOSC.

Т2 может генерировать прерывание,для этого используется два бита регистра TIMSK,OCIE2 и TOIE2.
OCIE2=1 Разрешение прерывания по совпадению регистров TCNT2 и OCR2
TOIE2=1 Разрешение прерывания по переполнению Т2.

Регистры и биты используемые Т2
Регистр 7 6 5 4 3 2 1 0
TCCR2 FOC2 WGM20 COM21 COM20 WGM21 CS22 CS21 CS20
TCNT2 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
OCR2 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

TCCR2 - Регистр управления таймером счетчиком

TCNT2 - Счетный регистр.В зависимости от режима работы инкрементируется, декрементируется или сбрасывается по каждому импульсу от источника тактового сигнала для Т2.

OCR2 - Регистр сравнения.При работе Т2 производится постоянное сравнение регистра OCR2 и TCNT2 в каждом машинном цикле. При равенстве этих регистров устанавливается флаг OCF2 в регистре TIFR и генерируется прерывание если предварительно оно было разрешено. Также при совпадении может изменятся состояние вывода OC2 в зависимости от значении битов COM21 и COM20 регистра TCCR2. Вывод ОС2 должен быть сконфигурирован на выход DDRB.3=1

ASSR - Регистр выбора источника тактового сигнала. Для Т2 в этом регистре используется разряд AS2

Назначение битов

FOC2 Принудительное изменение состояния вывода OC2 (только в режимах Normal и CTC)

WGM20 - WGM21 Режим работы таймера/счетчика
WGM21 WGM20 Режим работы
0 0 Normal
0 1 Phase correct PWM (ШИМ с точной фазой)
1 0 CTC (сброс при совпадении регистров OCR2 и TCNT2)
1 1 Fast PWM (быстродействующий ШИМ)
Тактирование таймер/счетчика Т2
CS22 CS21 CS20 AS2=0 AS2=1
0 0 0 стоп стоп
0 0 1 clk clkt
0 1 0 clk/8 clkt/8
0 1 1 clk/32 clkt/32
1 0 0 clk/64 clkt/64
1 0 1 clk/128 clkt/128
1 1 0 clk/256 clkt/256
1 1 1 clk/1024 clkt/1024

clk - системный тактовый импульс clkt - тактовый импульс от внешнего кварца (выводы TOSC)

Режим Normal

Самый простой режим работы Т2. По каждому импульсу тактового сигнала происходит инкремент счетного регистра TCNT2 (увеличение значения на 1). При переходе через значение $FF возникает переполнение и вследующем такте начинается счет со значения $00, в этот же момент устанавливается флаг TOV2=1 в регистре TIFR, и может быть сгенерировано прерывание если установлен флаг TOIE2=1 в регистре TIMSK

Кроме того по каждому такту происходит сравнение счетного регистра TCNT2 и и регистра сравнения OCR2, при совпадении устанавливается флаг прерывания OCF2=1 и если разряд OCIE2=1 регистра TIMSK генерируется прерывание. В тот же момент может быть изменено состояние вывода OC2 в зависимости от установок битов COM21 и COM20

Поведение вывода ОС2 при совпадении
COM21 COM20 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС2
0 1 Состояние вывода меняется на противоположное(только в режимах Normal и CTC)
1 0 "Вывод сбрасывается "0"
1 1 "Вывод устанавливается "1"

Режим СТС (сброс при совпадении)

В этом режиме Т2 работает по такому же принципу как и в режиме Normal Отличие заключается в том, что максимально возможное значение счетного регистра TCNT2 ограничивается значением регистра сравнения OCR2. При достижении TCNT2 значения OCR2, значение TCNT2 обнуляется в TCNT2=$00 В этот же момент устанавливается флаг TOV2=1 в регистре TIFR, и может быть сгенерировано прерывание если установлен флаг TOIE2=1 в регистре TIMSK COM21:COM20 Опрелеляют поведение вывода ОС2 при совпадении

Поведение вывода ОС2 при совпадении
COM21 COM20 Режим работы
0 0 Таймер/счетчик отключен от вывода ОС2
0 1 Состояние вывода меняется на противоположное(только в режимах Normal и CTC)
1 0 "Вывод сбрасывается "0"
1 1 "Вывод устанавливается "1"

Режим Fast PWM (быстродействующий ШИМ)

С помощью этого режима можно генерировать высокочастотный сигал ШИМ. Принцип и порядок работы не отличается от режима Normal, кроме наличия двойной буферизации регистра OCR2, благодаря которому исключается появление несиметричных импульсов сигнала, а также отличается поведением вывода ОС2 (смотрите таблицу).

Поведение вывода ОС2
COM21 COM20 Поведение вывода ОС2
0 0 Таймер/счетчик Т2 отключен от вывода ОС2
0 1 Зарезервировано
1 0 Сбрасывается в "0" при прямом счете ,когда TCNT2=OCR2,

устанавливается "1" при обнулении TCNT2=$00

1 1 Устанавливается в "1" при прямом счете ,когда TCNT2=OCR2,

сбрасывается "0" при обнулении TCNT2=$00

Режим Phase Correct PWM (ШИМ с точной фазой)

Отличие этого режима от предыдущих заключается в том,что счетный регистр работает как реверсивный счетчик. Так как этот режим рекомендуется Атмел как наиболее подходящий для регулировки двигателей, мы его рассмотрим наиболее подробно. При достижении счетным регистром TCNT2 масимального значения ($FF) происходит изменение направления счета. При достижении счетным регистром TCNT2 минимального значения ($00) также происходит изменение направления счета и в тот же момент устанавливается флаг прерывания TOV2 регистра TIFR. Так же при равенстве содержимого счетного регистра TCNT2 и регистра сравнения OCR2, устанавливается флаг OCF2 регистра TIFR и изменяется состояние вывода OC2, согласно таблице.

Поведение вывода ОС2
COM21 COM20 Поведение вывода ОС2
0 0 Таймер/счетчик Т2 отключен от вывода ОС2
0 1 Зарезервировано
1 0 Сбрасывается в "0" при прямом счете,когда TCNT2=OCR2,

устанавливается "0" при обратном,когда TCNT2=OCR2

1 1 Устанавливается в "1" при прямом счете,когда TCNT2=OCR2,

сбрасывается "0" при обратном,когда TCNT2=OCR2

Во избежание несимметричных выбросов во время записи значения в регистр OCR2, в этом режиме реализована двоиная буферизация записи. Благодаря этому действительное изменение значения регистра изменяется в момент достижения счетным регистром TCNT2 значения $FF. Поэтому в самом начале, при инициализации таймер/счетчика вывод ОС2 не изменит свое состояние при совпадении до тех пор, пока регистр не достигнет значения $FF.

Если в регистр OCR2 записать значения $00 или $FF, то при совпадении вывод OC2 в устойчивое состояние согласно таблице

Состояние вывода OC2
COM21 COM20 OCR2 Состояние вывода ОС2
1 0 $00 0
1 0 $FF 1
1 1 $00 1
1 1 $FF 0

Пример реализации ШИМ (T2) на графическом асемблере AlgorithmBuilder (для Atmega8)

1. Создаем новый проект в среде AlgorithmBuilder 2. Входим в настройки и инициализируем стек(выбираем закладку SP и нажимаем кнопку ОК)

Avr pwm ab 4.png

3.Присваеваем значение $10 регистру OCR2 (операция как макрокоманда, нажать кнопку F2)

Avr pwm ab 5.png

Avr pwm ab 6.png

4. Входим в настройки и выбираем закладку Timer2 и делаем настройку таймер/счетчика как на рисунках(выбираем тактовую частоту Т2 равную частоте процессора СК, режим Phase correct PWM (8 bit, равно периоду ШИМ 256 тактов Т2) и сброс вывода ОС2 в "0" при прямом счете и установку в "1" при обратном, а также подключаем порт к таймер/счетчику 1->DDRB.3 ).

5. Делаем пустой цикл по кругу.

Пример реализации ШИМ на классическом асемблере AVRstudio (для Atmega8)

<source lang="asm">

PWM
bodja
telepribor.narod.ru
bodja74@mail.ru

.include "m8def.inc"

Variable Declarations

.def tempH = r16  ; присваиваем регистру R16 имя tempH .def tempL = r17  ; присваиваем регистру R17 имя tempL


.dseg  ; сегмент ОЗУ

.eseg  ; сегмент ЕЕПРОМ

.cseg  ; сегмент программы

.org 0

PROG: ldi r16,$04  ; Инициализируем стек

        out SPH,r16
           ldi r16,$5F
        out SPL,r16


           ldi tempL,$10   ;Заносим значение $10 в регистр OCR2
        out OCR2,tempL
           ldi tempL,$61   ; инициализация таймер/счетчика Т2
        out TCCR2,tempL
        sbi DDRB,3         ; подключаем вывод PB3 к таймер/счетчику Т2

end: rjmp end  ; пустой цикл </source>

После программирования контроллера на выводе ОС2 должны быть прямоугольные импульсы "1"=32 мксекунды "0"=448 мксекунд

На рисунке расмотрено поведение вывода ОС2 при присвоении значения $10(16) регистру OCR2

Avr pwm t 2.png



Автор: bodja
E-Mail: bodja74@mail.ru
WWW: http://telepribor.narod.ru/
Профиль на форуме: bodja74